sono un elettricista, non sono un ingegnere.
il salvavita va bene è un classe A, però il problema è che mettendolo come generale potrebbe scattare per sommatorie di piccoli guasti o comunque correnti verso terra che ultimamente tutti i dispositivi elettronici bene o male generano.
quindi fatti dividere l'impianto su più salvavita, che tra l'altro l'ultima normativa ne impone minimo 2.
 
  • Like
Reactions: giordanovic

Ranieri63

Ebiker specialissimus
30 Gennaio 2019
1.561
519
113
61
Varese
Visita Sito
Bici
Flyer Uproc7 6.7 Stumpjumper Fsr Expert 29 2016
Buona sera io ho la piastra a induzione da ormai 4 anni, mai avuto problemi.
Ho contatore a 4.5 Ke e piastra limitata a 4Kw..pero la suddetta piastra ha linea e magnetotermico solo per lei.
P.S. io ho TUTTA la illuminazione a LED...
 

tostarello

Staff
Moderatur
15 Settembre 2016
4.693
6.787
113
68
Roma
Visita Sito
Bici
cube stereo hybrid ONE55 slx
...
P.S. io ho TUTTA la illuminazione a LED...
eventuali problemi non sono causati direttamente dalle lampade a basso consumo od a led, ma dipendentemente da come è stato fatto l'impianto elettrico le lampade a led possono dare problemi (es. sfarfallamento, luminosità residua anche ad interruttori spenti, flash periodici ad interruttori spenti)

dato che l'unica cosa cambiata sono state le lampade una prova di rimozione delle stesse la farei

poi come già detto da altri andrebbero staccate una per volta le altre apparecchiature per individuare, se tante volte il problema cessa, dove risieda il problema

c'è anche da tenere in considerazione il fatto che il problema sembra avvenire solo al mattino, e ciò induce a pensare a problemi di sbalzi di tensione nella linea di rete

come anche già detto sarebbe opportuno separare le linee di alimentazione, almeno averne una dedicata per la cucina (le normative per nuovi impianti attualmente sono molto più stringenti)
 

etbike72

Ebiker celestialis
27 Gennaio 2019
5.771
5.223
113
Bergamo
Visita Sito
Bici
TLevo, wilier jena hybrid
@ebiker ma all’impianto ele di casa ci hai fatto gli upgrade come alla ebike?
se il tuo gancio è un ing. il problema non te lo risolve al più te ne crea due, ti ci vuole un buon elettricista civile.
scrivo con cognizione....... sono ing. mecc!!
cmqe il problema di base è che i led hanno valori di impedenza e resistenza molto bassi e molto diversi dai vecchi corpi illuminanti ad incandescenza e quindi poco bene fittano (per usare un termine noto ai più) con gli impianti elettrici di non recente concezione....
 

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
@ebiker ma all’impianto ele di casa ci hai fatto gli upgrade come alla ebike?
se il tuo gancio è un ing. il problema non te lo risolve al più te ne crea due, ti ci vuole un buon elettricista civile.
scrivo con cognizione....... sono ing. mecc!!
cmqe il problema di base è che i led hanno valori di impedenza e resistenza molto bassi e molto diversi dai vecchi corpi illuminanti ad incandescenza e quindi poco bene fittano (per usare un termine noto ai più) con gli impianti elettrici di non recente concezione....
Ma se sono i led che debbo fare ?
Eliminarli ? Eppoi il mio impianto è recentissimo , ho pure uno stabilizzatore VOLTRONIC-4 5000VA 230/230
 
Ultima modifica:

etbike72

Ebiker celestialis
27 Gennaio 2019
5.771
5.223
113
Bergamo
Visita Sito
Bici
TLevo, wilier jena hybrid
Ma se sono i led che debbo fare ?
Eliminarli ? Eppoi il mio impianto è recentissimo , ho pure uno stabilizzatore VOLTRONIC-4 5000VA 230/230
come ti hanno già detto, dopo che un’eventuale verifica all’impianto avrà escluso problemi puntuali che fanno intervenire la protezione, potrebbero o sostituire l’interruttore con uno idoneo a sopportare le nuove utenze o inserire nell’impianto esistente una sezione completamente dedicata allo scopo.

io passerei alle candele di cera!

domanda per i moderatori e staff tutto....
ma avendo io un problema ad un miscelatore del lavandino posso aprire un 3d per l’idraulico?
nel caso una sezione delicata ai lavoretti di casa tutti?
 

Ranieri63

Ebiker specialissimus
30 Gennaio 2019
1.561
519
113
61
Varese
Visita Sito
Bici
Flyer Uproc7 6.7 Stumpjumper Fsr Expert 29 2016
Ti manca proprio una la sezione dedicata all'induzione. Il mio elettricista me l'ha fatta apposta dicendo che è molto consigliabile. Ha messo un interruttore dedicato (non chiedetemi cosa perché non ci capisco un c.)
Mi hai tolto la frase dalla tastiera....
Forse la prima cosa da fare è propio creare una linea dedicata solo alla piastra induzione....una linea....un solo problema
 
  • Like
Reactions: kilowatt

etbike72

Ebiker celestialis
27 Gennaio 2019
5.771
5.223
113
Bergamo
Visita Sito
Bici
TLevo, wilier jena hybrid
si vabbe’ ma penso di qlcs inerente al tema generale del forum.
se vado al bar (quello vero, quando riapriranno) e mi metto a parlare di:fixa, calcio e macchine forse qulcno mi ascolta ed è interessato.
ma se chiedo pareri e mi metto a dissertare di filosofia e fissione nucleare, forse un vadalavialcxl rischio di portarlo a casa......
 

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
si vabbe’ ma penso di qlcs inerente al tema generale del forum.
se vado al bar (quello vero, quando riapriranno) e mi metto a parlare di:fixa, calcio e macchine forse qulcno mi ascolta ed è interessato.
ma se chiedo pareri e mi metto a dissertare di filosofia e fissione nucleare, forse un vadalavialcxl rischio di portarlo a casa......
Dipende dal livello del locale, eppoi tutto torna , se salta la corrente la ebike come la ricarichi ?
 
  • Haha
Reactions: kilowatt

ebiker

Ebiker specialissimus
3 Ottobre 2019
1.612
279
83
Bergamo
Visita Sito
Bici
levo expert
L'ingegnere bticino ha rilevato 6 milliampere di dispersione dalla lavastoviglie , e 2 dal climatizzatore, entrambi anche se spenti .
Ora proverò a staccare la lavastoviglie ed accendere l'induzione al mattino e vedere se salta ancora.
Poi cosa consigliate di fare ? Cambiare lavastoviglie o mettere una linea dedicata alla induzione ?
Riguardo al magnetotermico tipo F mi ha confermato che è equivalente al tipo A .